Ao tentar configurar o parâmetro SP 2, entramos na configuração no grupo SP, e em seguida só aparece os comandos:

SPAT

SP 1

SPLL

E não aparece o SP 2...


Imagem de Rayana Jesus
Re: Tly25
por Rayana Jesus - segunda, 25 Nov 2019, 18:01
 

Olá Matheus!

Para aparecer a  opção do SP2 o parâmero SPAT = Set point ativo, precisa estar configurado em 2.

Gentileza peço para verificar no item 07 do manual técnico do produto: https://www.coel.com.br/wp-content/uploads/2016/10/Manual-de-Instrucoes-TLY25_r2.pdf

Desde já agradecemos o contato.

Obrigada.

Equipe LAB.Coel



Imagem de Rayana Jesus
Re: Tly25
por Rayana Jesus - segunda, 25 Nov 2019, 18:01
 

Olá Matheus!

Para aparecer a  opção do SP2 o parâmero SPAT = Set point ativo, precisa estar configurado em 2.

Gentileza peço para verificar no item 07 do manual técnico do produto: https://www.coel.com.br/wp-content/uploads/2016/10/Manual-de-Instrucoes-TLY25_r2.pdf

Desde já agradecemos o contato.

Obrigada.

Equipe LAB.Coel